简答题如何进行DG1025型锅炉的定期排污工作?
  • (1)锅炉定期排污程控系统正常时,应采用程控排污方式:
    1)检查各开关、按钮、指示灯及指示仪表完好无损。
    2)将转换开关打至“自动”位置,电源指示应正常,各排污指示灯应指示阀门全关状态。
    3)将有故障不能参与程控运行或不需要排污的排污门(或组)的开关打到“切除”位置。
    4)按下程序启动按钮,排污应按程序开始进行。
    5)一个排污周期完成以后,“结束”指示灯亮。若排污期间需停止运行,可按下“停止”按钮。若排污期间需暂停排污,可按下“中断”按钮。当再按下“复归”按钮后,排污将继续进行。
    (2)当程控不能运行或不按程序排污时,可采用手动排污:
    1)将转换开关打至“手动”位置,电源及各指示灯指示正常。
    2)将需要排污的排污门及所在组的开关打到“投人”位置,其他打至“切除”位置。
    3)按下总门“开”按钮,当总门指示灯开后,按下排污门“开”按钮,指示灯指示正常。每次只能开一个排污门,只有此门关闭后,方可进行下一个排污。排污完毕后,关闭总门。
    4)当一组排污完毕,把此组开关打至“切除”位置,然后可进行其他组的排污。