- 简答题哪些二次操作内容可以不在省调操作票中注明,由现场运行值班人员根据现场具体情况自行填写?
-
发电厂、变电所运行值班人员应根据省调值班调度员发布的操作任务票,结合现场实际情况和二次部分进行调整,按照有关规程规定负责填写具体的操作票。其二次部分调整的主要内容如下:
1、压变二次负载的切换。
2、所(厂)用变电源的切换。
3、直流电源的切换。
4、交流电源、电压回路和直流回路的切换。
5、根据一次接线调整二次跳闸回路(例如:倒母线母差保护跳闸回路的相应调整,有关继电保护及安全自动装置改接和连跳开关的调整等)。
6、根据一次接线决定母差保护的运行方式(双母或固定连接,单母或非固定连接,代出线方式等)。
7、开关停役,二次回路有工作需将流变短接退出。
8、开关停役,根据现场规程决定开关失灵保护的停用。
9、有综合重合闸的线路,其综合重合闸与线路有关保护的连接方式(综合重合闸整定通知单上均有明确说明)。
10、现场规程规定且与省调发布的操作任务票无抵触的其它内容。