- 简答题江苏省调对220kV及以上电网运行电压实行统一管理,其具体内容是什么?
-
江苏省调对220kV及以上电网运行电压实行统一管理,内容包括:
1、根据江苏电网220kV及以上电网接线和调压能力,确定一定数量的220kV发电厂为系统电压控制点和220kV及以上电网枢纽变电所为系统电压监视点。
2、确定220kV及以上电网电压监视点的规定值和合格范围。
3、编制电压监视(控制)点每季度电压曲线。
4、统一管理省调调度管辖范围内220kV主变压器分接头运行位置。
5、每月统计分析220kV及以上电网电压监视(控制)点母线电压及运行合格率。
6、经常分析220kV及以上电网各主要联络线的高峰、低谷潮流,无功电力设备运行情况,改善无功电压运行的合理性,提高电压合格率。
7、分析系统电压运行方面存在的问题,并提出改进意见。 关注下方微信公众号,在线模考后查看