试题详情
简答题说明运行中励磁方式(SWTA调节器)由自动切为50Hz手动励磁的操作步骤。
  • (1)查SWTA调节器方式切换开关在“自动”位置;
    (2)查SWTA调节器平衡电压表指示为0;
    (3)查SWTA调节器方式切换开关由“自动”、“经试验”切至“手动”位置;
    (4)调节SWTA调节器自动励磁90AC至降压最终位置(开度指示表为0);
    (5)查50Hz调压器开关(IZKK)已合上;
    (6)将50Hz手动励磁自合闸开关(LK)退出;
    (7)检查50Hz手动调压降压于最终位置;
    (8)合上50Hz励磁直流开关(2ZKK);
    (9)用50Hz感应调压器升压,同时用SWTA手动调压降压,维持无功不变,直至SWTA调节器手动调压于最终位置(开度表指示为0);
    (10)拉开调节器直流开关(3ZKK);
    (11)拉开调节器交流开关(4ISK)。
    说明:①当SWTA调节器由“自动”切至“手动”时,仅执行(1)~(3);②当SWTA调节器由“手动”切为50Hz手动时,则查SWTA调节器方式切换开关在“手动”位置,再执行(4)~(11)。