试题详情
简答题 2005年3月30日,某110kV变电站110kVII母、2号主变压器、10kVII母线运行;110kV母联开关、10kV母联开关在分闸位置处,110kVⅠ母、1号主变压器、10kVⅠ母按计划停电进行春检。 16时30分,当天春检工作全部完成,变电工区操作队操作人窦××、监护人裴××、第二监护人王×办理了操作票开始送电操作。先后恢复了110kVⅠ母、110kVⅠ母电压互感器、1号主变压器的运行。在恢复完10kVI母电压互感器运行后,变电工区副主任庞××在现场说:“10kVⅠ母、Ⅱ母都带电,10kV500母联开关也可以恢复运行了”。此时,操作队当值值班长罗××在变电站主控室用对讲机向在10kV高压室的裴××下达该变电站110kV100母联开关由检修恢复运行的操作命令,而裴××接令后,未执行此项命令,在未办理10kV500母联(ZN28-12/3150)操作票、未接到值班长指令,将微机“五防”解锁,操作前又未对500间隔进行认真检查的情况下,和窦××一起合上了500-1刀闸,王×在合500-2刀闸时,发生短路(事后经检查500-2刀闸开关侧装有一组接地线),造成了1号、2号主变压器复压过流保护动作,两台主变压器同时跳闸。 试分析该起事故中的违章行为。
  • (1)现场操作人员在无值班负责人操作指令的情况下擅自操作,操作时未填用操作票,操作中漏拆接地线。违反变电《安规》5.3.5.4“有值班调控人员、运维负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票”的规定。
    (2)现场操作人员擅自解锁操作。违反变电《安规》5.3.6.5“操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置”的规定。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题