  • 电压互感器在安装和运行中,应检查下列各项:
    ⑴油位指示器、瓷套法兰连接处和放油阀,均应无渗油现象。
    ⑵二次接线板应完整,引出端子连接牢固,绝缘良好,标志清晰。
    ⑶同一组互感器的极性方向应一致。
    ⑷互感器的二次接线端子和油位指示器的位置,应位于便于检查的一侧。
    ⑸具有吸湿器的互感器,其吸湿剂应干燥,油封油位应正常。
    ⑹具有均压环的互感器,均压环应装置牢固、水平,且方向正确。
    ⑺电压互感器在使用中,为了防止高压窜入低压,互感器二次侧必须可靠接地,另外,分级绝缘的电压互感器,其一次线圈的接地引出端子和互感器的外壳,应予以接地,为防止短路时烧毁互感器,一次侧和二次侧均应有保险。
    ⑻运行检修中,要注意防止由于电压互感器反送电而造成事故。因此,在检修时需接开互感器高压刀闸,取下二次保险,保证人身和电气设备的安全。在带电作业中,应采取可靠措施,严禁将电压互感器二次侧短路。