试题详情
- 简答题假如运行中某台电动机温度异常升高,超过允许值,重点应进行哪些方面的检查?
-
(1)电压是否低于规定值,电流是否超过额定值。
(2)检查冷却介质温度是否超过40℃,冷却系统或风扇是否正常。
(3)大型电动机空气冷却器水系统是否运行正常。
(4)三相电流是否平衡。
(5)所带机械是否有卡涩现象,引起过负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看