- 简答题运行中电流互感器二次开路时,二次感应电动势大小如何变化?它与哪些因素有关?
-
运行中的电流互感器其二次所接负载阻抗非常小,基本处于短路状态,由于二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,使铁芯中的磁通密度有较低的水平,此时电流互感器的二次电压也很低。当运行中二次绕组开路后,一次侧电流仍不变,而二次电流等于零,则二次磁通就消失了,这样,一次电流全部变成励磁电流,使铁芯骤然饱和,由于铁芯的严重饱和,二次侧将产生数千伏的高电压,对二次绝缘构成威胁,对设备和运行人员有危险。
二次感应电动势大小与下列因素有关:
(1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高,在有故障电流的情况下,将更严重。
(2)与电流互感器的一、二次额定电流比有关。其变比越大,二次绕组匝数也就越多,其二次感应电动势越高。