试题详情
简答题夏季四防期间,突发全系统断电,如何处理?
  • 现象
    (1)现场机泵运转声全无,并伴随照明电停。
    (2)总控室微机停电或正常切换至备用电源。
    (3)总控泵跳车报警,流量回零。
    处理原则
    (1)先切断外部来气源。
    (2)防止超压,防止高压串低压及泵倒转。
    (3)防止系统大量跑液及炉子超温。
    处理
    (1)联系调度,系统紧急停车,通知分厂相关人员。
    (2)先切断外部气源,退出配氢及停送CO2
    (3)关闭入工段及出工段大阀,视情况打开入工段放空
    (4)防止超压,防止高压串低压,防止系统大量跑液及变换炉超温
    (5)总控立即手动关闭以下阀门:
    ①FV4106、HV4101
    ②FV4002、LV4001
    ③FV4100、LV4101
    ④FV4004、LV4003
    ⑤LV4104
    ⑥LV4005、LV4006
    ⑦LV3002、LV3004
    ⑧LV4103
    ⑨FV4103
    ⑩FV4006
    (5)现场巡检立即关闭以下阀门:
    ①入工段大阀,出工段大阀
    ②P4002出口阀、LV4001切断及副线
    ③P4101出口阀、LV4101切断及副线
    ④P4007出口阀、LV4003切断及副线
    ⑤P4003出口阀、LV4006切断及副线
    ⑥T4001入口阀、R4001入口阀
    ⑦T4101入口阀、R4101入口阀
    ⑧C4001出口阀、C4101出口阀
    ⑨FV4106切断阀及副线阀、接氢阀
    ⑩R3001、R3002入口阀?P3001、P3002、P4006出口阀?HV4101切断阀
    (6)按下各运转设备停车纽
    (7)通知硫回收作相应处理
    (8)其他工艺处理按紧急停车执行
    (9)停车后检查系统压力及液位情况,发现异常及时处理
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看