简答题高层建筑的消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于()的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设()。高层建筑内的电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖向井道,其井壁应采用耐火极限不低于()的不燃烧体;井壁上的检查门井应采用()。
  • 2.0h;甲级防火门;1.0h;丙级防火门