试题详情
- 简答题使用兆欧表摇测绝缘时,如果接地端子E与相线端子L接错,会有什么后果?
- 与兆欧表的相线端子L串接的部件都有良好的屏蔽,以防止兆欧表的泄露电流造成测量误差;而E端子则处于地电位没有屏蔽,正常摇测时表的泄露电流不会造成误差,但如果E、L端子接错,则由于E没有屏蔽,流过试品的电流中多了一个兆欧表的泄露电流,一般测出的绝缘电阻都要比实际值低,所以E、L端子不能接错。