- 简答题保护装置设置“跳闸”、“信号”、“停用”三种状态,其具体含义是什么?
-
跳闸:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,GOOSE跳闸、启动失灵及SV接收等软压板投入,保护装置检修硬压板取下。
信号:保护交直流回路正常,主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板取下。
停用:主保护、后备保护及相关测控功能软压板退出,跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出,保护检修状态硬压板放上,装置电源关闭。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- SV传输标准IEC61850-9-2自由
- 电力系统中的遥信量是数字量信息。()
- 采用逆变稳压电源可以使保护装置和外部电源
- 一变比为220//0.1//0.1的电压
- 允许式纵联保护有()。
- 保护的基本原理是什么?
- 县级子公司生产技术部指导、监督现场验收人
- 简述保护装置“检修状态”压板的作用?
- 自动化设备的检验分为哪几种:()
- 相量测量装置(PMU)是用于进行同步相量
- 正常大气条件下,当额定绝缘电压小于60V
- 对于变压器阻抗保护而言,助增电流一般使测
- 变压器纵差动保护中不平衡电流产生的原因?
- 故障录波装置的统计是指全部鼓掌录波装置和
- 纵差保护不能反映发电机定子绕组和变压器绕
- 根据Q/GDW429,当SV采用组网或与
- 高压电动机发生定子绕组的相间短路故障时要
- ()是为补充主保护和后备保护的性能或当主
- 双绕组变压器的励磁涌流分布在变压器两侧,
- 要求快速跳闸的安全稳定控制装置应采用点对