- 简答题A+、A、B、C、D、E类供电区域的电网结构应满足哪些基本要求?
-
高压、中压和低压配电网三个层级应相互匹配、强简有序、相互支援,以实现配电网技术经济的整体最优。
A+、A、B、C类供电区的配电网结构应满足以下基本要求:
(1)正常运行时,各变电站应有相互独立的供电区域,供电区不交叉、不重叠,故障或检修时,变电站之间应有一定比例的负荷转供能力。
(2)在同一供电区域内,变电站中压出线长度及所带负荷宜均衡,应有合理的分段和联络;故障或检修时,中压线路应具有转供非停运段负荷的能力。
(3)接入一定容量的分布式电源时,应合理选择接入点,控制短路电流及电压水平。
(4)高可靠性的配电网结构应具备网络重构能力,便于实现故障自动隔离。
D、E类供电区的配电网以满足基本用电需求为主,可采用辐射状结构。 关注下方微信公众号,在线模考后查看