简答题防爆电气设备和电缆的连接应注意哪些事项?
  • 1)密封圈内径与电缆的外径差应小于1mm,密封圈外径D与装密封圈的孔径D0配合应符合规定:当D≤20mm时,(D0-D)≤1mm;当D≤60mm时,(D0-D)≤1.5mm;当D>60mm时,(D0-D)≤2mm。密封圈的宽度应大于或等于电缆外径的0.7倍,但最小必须大于10mm。
    2)密封圈的单孔内只允许穿一根电缆。
    3)电缆护套要伸入盒壁5~15mm,并用防脱装臵压紧电缆。
    4)电缆线芯与接线端子连接应使用规定的连接件,接线螺栓上的弹簧垫圈和垫垫片(卡爪)齐全。
    5)接线应整齐、无毛刺,上紧螺母时既不能压住绝缘外皮,也不能压住或接触屏蔽层,又不能使裸露芯线距接线垫圈的距离大于l0mm。
    6)接地芯线应略长于导线芯线,防止电缆拉脱时地线拉断失去保护作用。
    7)使用屏蔽电缆时,屏蔽层必须随同绝缘层一起剥除,连接件不得压住或接触屏蔽层,但屏蔽层自身必须保证良好接地。
    8)接线完毕应仔细清扫接线盒,使其内保持清洁,无杂物和导线头。