试题详情
简答题在高压电气试验有哪些注意事项?
  • (1)高压试验应填写第一种工作票。
    在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。
    在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
    如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人监护。
    (2)高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项。
    (3)因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。
    (4)试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。
    试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩。
    试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置。
    (5)试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。
    (6)加压前必须认真检查试验结线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。
    高压试验工作人员在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上。
    (7)变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
    (8)未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。
    (9)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。
    (10)特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施,并经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看