试题详情
- 多项选择题 某总承包单位将某大厦的通风空调工程分包给某安装单位。该大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览于一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。空调变风量全空气空调系统采用低温送风方式,服务于商业区、会议中心、展览等区域。这些系统通过室风变风量末端,常年向室内送冷,可以解决商业区、会议中心、展览厅等区域的常年冷负荷。而楼梯前室及地下室设备用房、个别办公室等处空调采用风机盘管方式。 制冷剂管管径和管材的确定及施工安装要求正确的是()
A、制冷剂液体管道不得向上安装成“n”形,气体管不得向下安装成“U”形
B、当室外机高于室内机安装,且连接两者的制冷剂立管管长超过3m,则需每提升1m安装一个回油弯
C、制冷剂管除管件处不得有接头,管件连接应采用套管式焊接,禁止采用对接
D、管道安装完毕后应采用压缩空气或氮气进行吹污、严密性实验、检漏等
E、制冷剂管穿墙或楼板处应设套管,焊缝不得设于套管内
- A,C,D,E