试题详情
- 简答题给厂用变压器摇测绝缘用多大的摇表?怎样操作?摇测哪几项指标?各项指标多少为合格?
 
- 
	高压侧用2500V摇表,低压侧有500V摇表。摇测前先验零,两表头短接,试验合格,分别对各相,各相间进行摇测绝缘,摇测绝缘后记录其值。用2500V摇表摇测时不低于1兆欧每伏,吸收比不低于1.3,用500V摇表摇测时,不低于0.5兆欧每伏。
指标合格标准为:2500V时不低于1兆欧每伏,吸收比不低于1.3,500V时不低于0.5兆欧每伏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 在电路中,若发生并联谐振,在各储能元件上
 - 发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系
 - 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,
 - W11--4油田所采用的是VORTEX中
 - R、L、C串联电路,R=4Ω
 - 焊接集成电路动作要快,防止过热,烙铁以(
 - 简述变压器采用BCH-2型差动保护装置的
 - 发电机内大量进油有哪些危害?怎样处理?
 - 动力工程中的设备应做()运行试验,照明应
 - W12-1平台电潜泵系统中,()功能是把
 - W11-4D油田关断系统ESD共分为()
 - 在变压器瓦斯保护动作跳闸的回路中,必须有
 - 利用失步敏感元件,迅速、准确、可靠地判断
 - 在变频器的动力端子中,系统接地端子表示为
 - 涠洲终端处理厂干式变压器按空气自冷方式运
 - 两只额定电压相同的灯泡,并联在适当的电压
 - 电流的大小通常用()来表示。
 - 发电机中性点接地变压器有何作用?
 - 分层分布式变电站综合自动化系统中,变电站
 - 当单相接地电流大于4000A.时,规程规