试题详情
简答题端子箱及检修电源箱精益化评价细则中,对端子箱外观有什么要求?
  • 1.箱门运行编号标志清晰。
    2.箱内元器件标签齐全、命名正确。
    3.端子箱应密封良好,内部无进水、受潮、锈蚀现象。
    4.驱潮加热装置完备、运行良好,温度设定正确,按规定投退,若使用加热器其位置应与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。
    5.端子箱内电缆孔洞封堵美观、可靠。
    6.端子箱内开关、刀闸、把手等位置正确,运行正常。
    7.端子箱接线布置规范、美观,电缆芯外露不超过5mm,无短路接地隐患。
    8.电缆牌内容正确、规范,悬挂准确、整齐。
    9.端子排正、负电源之间及正电源与分(合)闸回路之间是否以空端子或绝缘隔板隔开。
    10.端子箱箱体接地、箱内二次接地良好,箱门与箱体连接良好。
    11.端子箱基座无倾斜、开裂、沉降。
    12.箱内照明完好(有照明时),箱门启动或箱内启动照明功能正常。
    13.端子箱内部380V交流铜排小母线应有防误碰措施。
    14.有端子箱内部元器件红外测温记录(每年至少2次)。