简答题 科技馆建筑消防性能化设计评估 某市科技馆建筑方案由美国RTKL国际有限公司设计,该市建筑设计研究院有限公司负责施工图设计。总建筑面积近100000m2,主楼近90000m2,其中地上部分62214m2,地下部分25853m2。建筑设有地下一层,地上基本层数为四层,每层局部设有夹层。建筑自西向东逐渐升起,最大建筑高度为48.9m,耐火等级为一级。独特的造型、复杂的建筑平面及空间给建筑消防设计带来了很大的困难。 该项目除地下防火分区划分、防烟分区划分、疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。 在消防性能化设计评估中,通过隔离火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,并设置安全地带,以解决整体防火、防烟分区面积超大、疏散等问题。与此同时,通过设置下沉广场,引导人们首先疏散至开阔的下沉广场,有效地解决地下场馆疏散楼梯不足的问题。 针对本项目请简述人员安全疏散的设计思考及主要要求。
  • 1.人员安全疏散的设计思考。由于科技馆内每层设有多个大型展厅,为满足安全出口数量的设计要求,展厅部分共设计了10座安全疏散楼梯间,但在疏散出口数量和疏散距离上局部仍有一定的缺陷。针对本项目,可采用增设避难走道的设计方案。在展厅之间增设避难走道连通安全疏散楼梯间以及室外空间,要求避难走道与展厅之间从结构上采取防火分隔措施;避难走道上不得开设通向其他部位(设备机房)的门,同时设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及机械防烟系统,确保避难走道的安全。这样,既满足了安全疏散出口和疏散距离的设计要求,同时也为建筑师的外立面设计提供了更大的自由空间。
    2.人员安全疏散的主要要求。防烟楼梯间根据其所在部位,分别于首层向道路一侧、地下一层向下沉式广场一侧将人员疏散至室外安全地带。每个展厅、每个防火分区均设置不少于2个安全出口,展厅内任何一点至最近的疏散出口直线距离不超过30m。鉴于该工程的特殊性,如果每个展厅都设置不少于2个疏散楼梯,则整个建筑内部的疏散楼梯数量将十分可观,且影响展厅的设计布局。针对这一情况,参照相关规范的有关规定,在每个防火分区除设一个安全出口通向室外或防烟楼梯间外,另外设置一个通向一条作为独立防火分区的避难走道的出口,通过这条避难走道将人员引向疏散楼梯间疏散到室外。作为疏散出口的避难走道隔墙均为耐火极限不低于3h的不燃烧体,展厅开向避难走道的门为乙级防火门,走道内不得设置其他分隔门并设机械防烟设施。展厅疏散出口和疏散走道的最小净宽均不小于1.4m,展厅入口、展厅之间所设防火卷帘门旁设平开防火门,以利疏散。