试题详情
- 简答题发电机事故跳闸后如何处理?
-
(1)检查发电机三相电流为0,励磁开关已跳闸;
(2)检查6KV厂用工作电源开关跳闸,备用电源自投成功;
(3)如果备用电源未自投或自投不成功时,在确认无备用分支过流及工作母线接地短路、电弧保护动作情况下,应手动强送备用电源一次,以确保厂用电;
(4)在处理过程中应注意检查直流备用动力是否已自动联启,否则应手动启动事故直流动力;
(5)强送备用电源不成,不得再送,应迅速检查柴油发电机是否联动成功,联动不成,应将柴油发电机切“手动”方式,远方或就地启动柴油发电机,以确保安全停机。
(6)在两台机运行期间,若任一机组厂用电失去,且柴油发电机启动不成功时,为保证安全停机,在确认失电保安母线确无故障,其各电源开关在断开的情况下,先用低备变对400V母线恢复送电,再给保安段送电,只有在低备变失去备用情况下,采用保安母线联络开关EC对失压保安母线送电。送电正常后,应逐个送出保安负荷,避免同时期待保安负荷以造成联络开关过流跳闸顶掉运行机组的保安电源;
检查何钟保护动作,判断鼓掌性质,汇报值长,通知维护人员,姑丈消除后,尽快将发电机并网。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 运行中的二次回路绝缘电阻不低于0.5MΩ
- 用一个手指接触约3秒电动机外壳手感很热,
- 低压验电笔怎样区分直流电正负极?
- 检修人员操作
- 简述钳形电流表的用途和使用方法。
- 变压器出现贮油柜箱体胀鼓喷油,且油味焦臭
- 隔离刀闸在运行中,不可作()负荷电流操作
- 三相四线制的中性线不可以装设()。
- 电动机按安装方式不同分为()、()。
- SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和
- IDM录波器可采用的GPS对时方式有哪些
- 变压器发生严重故障时,瓦斯继电器的动作情
- 下列电源中可用做安全电源的是()。
- 异步电动机的过载系数是衡量电动机长期过载
- 大型发电机为何要装设失步保护?
- 简述线路停电的操作顺序?
- 什么是涡流?它在生产中有何利弊?
- 倒闸操作任务执行过程如何管理?
- 在纯电容元件中,正弦电压要比电流超前90
- 在特殊情况下急需改变保护装置定值时,由值