试题详情
- 简答题直流系统接地信号发出后运行如何处理?
-
(1)利用微机接地故障检测装置,检测各支路绝缘情况,判明接地极及接地程度,并汇报值长。
(2)将监测到的故障支路通知检修处理。
(3)在直流接地查找时,若必须拉路查找时,应经值长批准,且保护和控制电源应由保护人员试拉,热工电源应由热工人员试拉,运行配合。试拉过程中,必要时应停用可能误动的保护,对主厂房220V直流系统控制回路查找接地时,应尽量避免采用拉路法,因所有动力事故按钮,皆设计为常闭接点触发跳闸。
(4)直流负荷试拉后,不论设备是否接地,均应立即送上。
(5)查找及消除直流接地的时间不超过2小时。
网控查找支流接地时应注意220V辅助继电器接口柜的直流电源不能消逝,若需短时断电,应先退出主变阻抗接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看