- 简答题新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目?
- 检查项目有:1.电容器外部检查完好,试验合格。2.电容器接线正确,安装合格。3.各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已经可靠接地。4.放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。5.电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。6.电抗器、避雷器完好,试验合格。7.电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。8.接地隔离开关均在断开位置。9.室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。10.电容器设有贮油池和灭火装置。11.五防联锁安装齐全、可靠。