- 简答题在防直击雷的人工接地体距建筑物的出入口或人行道不应小于3米。如小于3米,应采取何种措施?
- 规范P26第4.3.5条。如小于3米,应采取下列措施:(1)水平地极深埋不小于1米;(2)水平接地体部分应包绝缘物,可采用50-80毫米厚的沥青层;(3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80毫米厚沥青层,其宽度应超过2米。