试题详情
简答题合上保护箱刀开关,接触器就自动吸合,试分析其原因?
  • 合上保护箱刀开关,接触器自动吸合,原因如下:
    (1)保护箱控制回路中起动按钮常开触点粘连,合上保护箱刀开关后自然形成闭合回路,接触器吸合;
    (2)接触器两对常开联锁触头同时粘连,保护箱刀开关合上后,电流从接触器线圈通过安全门开关和各机构限位保护回路形成闭合回路,接触器吸合;
    (3)保护箱控制电路从起动按钮到接触器线圈之间的线路有接地故障,电流通过熔断器,接触器线圈和接地点形成回路,使线圈得到220V电压而使接触器吸合,但吸合不平,电磁交流声较大。