试题详情
- 简答题某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高压侧零序电流保护方向指向高压倒母线,请问这套保护的定值如何整定?
-
(1)保证高压侧母线接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数不小于1.5;
(2)与高压侧出线接地保护配合整定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看