试题详情
- 简答题更换压力变送器的操作规程。
- 1、切断变送器的供电电源;
2、关闭压力变送器的取压阀;
3、(若有)缓慢打开取压管路上的放空针阀,排净管路内的天然气;
4、打开压力变送器的后盖,用防爆螺丝刀拆掉变送器的电源线,标记好正负极,并分别用绝缘胶布包好接线头;
5、用两合适的防爆扳手分别卡住压力变送器接头和取压管上对应的接头,并缓慢旋转,使之松动,然后卸下变送器;
6、清除表接头上的污物,并在接头垫圈上涂少许黄油,在表接头上贴牢,孔眼对准;
7、在表接头上缠绕一些生料带;
8、用手握住压力变送器,将变送器接头对准取压管接头丝扣,缓慢旋转至初步上牢不晃动和摆动;
9、用防爆活扳手分别卡住压力变送器接头和取压管接头,旋转扳手将压力变送器上紧;
10、将电源线接入变送器的正负端,并将后盖上紧;
11、(若有)关闭取压管路上的放空针阀;
12、缓慢打开取压管路上的取压阀,用查漏用具检查接头处是否漏气,若有泄漏,分别查找原因及时整改直至不泄漏为止;
13、给变送器上电,观察其工作是否正常;
14、清扫站场设备,擦净工具,清理后放回工具柜。 关注下方微信公众号,在线模考后查看