试题详情
- 简答题《预防220KV变电站全站失压事故措施》中对检修管理提出了哪些要求?
-
(1)检修或运行单位只有接到当值调度员的指令,才允许将设备转入检修状态,严禁擅自利用非检修性停运时间在停运设备上进行工作。
(2)严格按照预试规程、检修工艺和有关质量检验标准进行检修和验收。对小修周期内发生2次及以上临检的设备检修责任人,要追究责任。
(3)加强检修现场管理,防止检修员误碰、误入带电间隔。在户外配电装置和高压室内搬动梯子、管子等长物时,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。对有吊车作业的带电现场,工作前必须熟悉周围环境,明确带电范围;工作中应配备现场指挥经验丰富的专职指挥,确保吊车吊臂及被起吊物体与带电部分有足够的安全距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看