- 简答题《预防220KV变电站全站失压事故措施》中对电网接线及运行方式的要求有哪些?
-
(1)220kV变电站在接入系统设计时,应尽可能提供两个及以上不同的电源,以防止多个变电站同时失压。当220kV变电站只有一个进线电源时,应尽可能考虑从500kV变电站或电源点直接接入,而不通过220kV转供。
(2)禁止同一变电站的220kV和110kV母线同时单母线运行(只有单母线者除外)。220kV或110kV单母线运行时,应尽量缩短运行时间,恢复送电时,应尽可能首先恢复双母线运行。
(3)严重影响电网正常接线方式的220kV及以上线路的停运,特别是重叠停运多条线路,调度部门一定要经过严格的安全稳定计算校核,并制定相应的防范措施,经批准后方可执行。
(4)装有电磁式电压互感器与带断口电容断路器设备的变电站,应将防止铁磁谐振的措施写入现场运行规程,倒闸操作中应避免用带断口电容的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。各级调度应了解调度范围内的设备,在运行方式上采用避免产生铁磁谐振的方式,若运行方式不能满足要求,应采取其他预防措施或做好事故预想及处理措施预案。
(5)220kV母线保护正常检验、检修以及220kV联络线路全线快速保护全部退出一天及以上,应经省调运行副总(或总工)批准。同时,调度应明确母差保护和稳措装置的投入方式。
(6)对装有两台主变压器压器的220kV及以上变电站,当一台主变压器压器退出运行时,另一台变压器除非有危及设备安全的紧急缺陷,一般不得安排对运行变压器和相关设备的检修工作。否则应首先恢复退出变压器的运行,再安排对缺陷变压器的检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看