- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过,某供电公司带电班等电位带电处理330kv双回线路改进型塔中相小号侧上线防震锤掉落缺陷。工作负责人甲带领乙、丙、丁、戊、已共6人。 工作前,带电班向调度提出工作申请(未要求退出重合闸)并得以同意后,工作负责人甲现场读工作票及危险点预控分析,并进行了现场分工,乙登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯,甲攀登软梯作业,丙为专职监护人,地面帮扶软梯人员为丁、戊,配合人员为已。乙登塔后由于操作不方便,在离杆塔不远处将绝缘绳和软梯挂号,并问甲悬挂点是否可以,甲看了看说差不多后就开始攀登软梯,在甲登到梯头(铝合金)0.5m左右时,导线上悬挂梯头通过人体对塔身放电,在距地面26m左右跌落到铁塔平口处(距地面23m)担了一下后坠落地面,经抢救无效身亡。
-
(1)事故原因:作业人员沿绝缘软梯进入强电场作业,没有进行组合间隙距离验算,绝缘软梯挂点选择不当,造成安全距离不能满足《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》第8.3.4的规定的等电位作业最小组合间隙最小距离,是造成这次事故的直接原因。
(2)暴漏问题:
1)带电作业专业管理工作不规范,执行有关规章制度和操作规程及带电作业审批程序不严格,作业过程中安全、技术措施不落实。
2)习惯性违章未杜绝,现场作业人员仅凭经验操作,严重违犯规程制度及技术标准,此次事故作业的铁塔为改进型的塔型,但工作人员作业时,对该塔型有关参数不清楚,组合间隙距离仅靠目测。
3)带电作业属于高危险工作,但送电工区管理人员思想上未引起高度重视,仅当成一般的检修工作,均不到现场监督、指导,不能做到工作现场的可控、在控。
4)带电作业工作未执行“作业指导书”,进行的“危险点分析”不深不细,只是简单地表面分析,未找准带电作业工作中存在的危险因素,安全措施在工作现场未得到落实。 关注下方微信公众号,在线模考后查看