- 简答题断路器拒绝分闸应当如何处理?
-
断路器拒绝分闸的原因:
(1)分闸电源消失。
(2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
(3)断路器分闸闭锁。
(4)断路器操作控制箱内“远方—就地”选择开关在就地位置。
(5)控制回路断线。
(6)同期回路断线。
(7)分闸线圈及分闸回路继电器烧坏。
(8)操作继电器故障。
(9)控制把手失灵。
检查和处理:
(1)若是分闸电源消失,运行人员可更换分闸回路保险或试投小开关。
(2)试合就地控制箱内分闸电源(一般有两套跳闸电源)小开关。
(3)将断路器操作控制箱内“远方—就地”选择开关放置远方的位置。
(4)若属上述(5)、(6)、(7)、(8)、(9)的情况应通知专业人员进行处理。
(5)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看