- 简答题电流互感器运行时造成二次开路的原因有哪些,开路后如何处理?
- 1.电流互感器运行时造成二次开路的原因
(1)电流互感器安装处有振动存在,其二次导线接线端子的螺丝因振动而自行脱钩。
(2)保护盘或控制盘上电流互感器的接线端子压板带电测试误断开或压板未压好。
(3)经切断可读三相电流值的电流表的切换开关接触不良。
(4)电流互感器的二次导线,因受机械摩擦而断开。
2.开路后处理方法
(1)运行中的高压电流互感器,其二次出口端开路时,因二次开路电压高,限于安全距离,人不能靠近,必须停电处理。
(2)运行中的电流互感器发生二次开路,不能停电的应该设法转移负载,待低峰负载时停电处理。
(3)若因二次接线端子螺丝松动造成二次开路,在降低负载电流和采取必要的安全措施(有人监护,处理时人与带电部分有足够的安全距离,使用绝缘柄的工具)的情况下,可不停电将松动的螺丝拧紧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看