- 简答题简述使用电流互感器时应注意的事项。
-
(1)电流互感器的配置应满足测量表计,继电保护和自动装置的要求应分别由单独的二次绕组供电,这样可满足不同设备的要求,而且又不会互相影响。
(2)极性应连接正确,连接表计必须注意电流互感器的极性,只有极性连接正确,表计才能正确指示或计量。
(3)运行中的电流互感器二次绕组不允许开路,正常运行的电流互感器消耗的二次负载阻抗Zb很小,接近短路状态,铁芯中的磁通也很小。当二次绕组开路时,一次电流完全变成励磁电流,铁芯中的磁通急剧增加,并趋于饱和,故此时二次绕组就出现了峰值电压可达数千伏的高电压,危及仪表及人身安全。
(4)电流互感器二次应可靠接地,是为了防止由于电流互感器一次与二次绕组之间的绝缘击穿时二次回路串入高压而危及人身安全和损坏设备,二次回路必须设备保护接地,而且只允许有一个接地点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看