- 简答题什么叫室内(户内)变电所和室外(户外)变电所?车间内变电所与附设变电所各有何特点?各适用于什么情况?
-
将变电所建于建筑物内的变电所,如车间内变电所、独立变电所、地下变电所和楼上变电所,称为室内型(户内式)变电所。露天、半露天变电所和杆上变电台,则属于室外型(户外式)变电所。
车间内变电所,位于车间的负荷中心,可以缩短低压配电距离,从而降低电能损耗和电压损耗,减少有色金属消耗量,因此这种变电所的技术经济指标比较好。但是变电所建车间内部,要占一定的生产面积,因此对一些生产面积比较紧凑和生产流程要经常调整、设备也要相应变动的生产车间不太适合;而且其变压器室门朝车间内开,对生产的安全有一定的威胁。这种车间内变电所在大型冶金企业中较多。
生产面积比较紧凑和生产流程要经常调整、设备也要相应变动的生产车间,宜采用附设变电所的型式。至于是采用内附式还是外附式,要视具体情况而定。内附式要占一定的生产面积,但离负荷中心比外附式稍近一些,而从建筑外观来看,内附式一般也比外附式好。外附式不占或少占车间生产面积,而且其变压器室在车间的墙外,比内附式更安全一些。因此,内附式和外附式各有所长。这两种型式的变电所,在机械类工厂中比较普遍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电杆按其在架空线路中的地位和功能分为()
- 三相不平衡的主要原因是()不平衡所引起的
- 某用户变电所装有两台S9-400/10型
- 电力系统构成是()。
- 对电源频率和电压稳定度要求很高的场合的备
- 比较D.yn11和Yyn0连接变压器,错
- 工厂供电电压的选择主要取决于()。
- 过电流保护装置分两种为:()。
- 照明线路的开关安装的要求?
- 全年中最大工作班内半小时平均功率的最大值
- 简述架空线路和电缆线路的组成。
- 变电所控制盘上的红灯表示断路器在断开位置
- 工厂高压线路的继电保护装置中,起动继电器
- 如果用电设备的端电压偏高,则无载调压型变
- 电源为有限容量时,电源的阻抗就()。
- 气体放电灯(包括荧光灯)为什么会出现频闪
- 什么是二次回路?什么是二次回路的操作电源
- 低压断路器作电机保护时,其动作电流应大于
- 工厂供电系统运行是的实际负荷并不等于所有
- 交流操作电源供电的继电保护装置主要有()