试题详情
- 简答题变压器着火的处理原则是什么?
-
1、现场检查变压器有无着火、爆炸、喷油、漏油等。
2、检查变压器各侧断路器是否断开,保护是否正确动作。检查变压器灭火装置启动情况。
3、变压器保护未动作或者断路器未断开时,应立即拉开变压器各侧断路器及隔离开关和冷却器交流电源,迅速采取灭火措施,防止火灾蔓延。
4、如油溢在变压器顶盖上着火时,则应打开下部阀门放油至适当油位;如变压器内部故障引起着火时,则不能放油,以防变压器发生严重爆炸。
5、灭火后检查直流电源系统和站用电系统运行情况。
6、按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
7、检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
8、检查失电母线及各线路断路器,汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令处理。
9、检查故障发生时现场是否存在引起主变着火的检修作业。
10、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
11、变压器着火时应立即汇报上级管理部门,及时报警。 关注下方微信公众号,在线模考后查看