试题详情
- 简答题变压器有载调压重瓦斯保护动作后的事故现象及处理原则是什么?
-
现象:
1、监控系统发出有载调压重瓦斯保护动作信息,主画面显示主变各侧断路器跳闸,各侧电流、功率显示为零。
2、保护装置发出变压器有载调压重瓦斯保护动作信息。
处理原则:
1、现场检查调压开关有无喷油、漏油等,检查气体继电器内部有无气体积聚、干簧管是否破碎。
2、认真检查核对有载调压重瓦斯保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统和站用电系统运行情况。
3、站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电。
4、按照调度指令或《变电站现场运行专用规程》的规定,调整变压器中性点运行方式。
5、检查运行变压器是否过负荷,根据负荷情况投入冷却器。若变压器过负荷运行,应汇报值班调控人员转移负荷。
6、检查备自投装置动作情况。如果备自投装置正确动作,则根据调度指令退出该备自投装置。如果备自投装置没有正确动作,检查备自投装置作用断路器具备条件时,根据调度指令退出备用电源自投装置后,立即合上备自投装置动作后所作用的断路器,恢复失电母线所带负载。
7、检查故障发生时滤油装置是否启动、现场是否存在检修作业,是否存在引起重瓦斯保护动作的可能因素。
8、综合变压器各部位检查结果和继电保护装置动作信息,分析确认由于调压开关内部故障造成调压重瓦斯保护动作,快速隔离故障变压器。
9、检查有载调压重瓦斯保护动作前,调压开关分接开关是否进行调整,统计调压开关近期动作次数及总次数。
10、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
11、确认调压开关内部故障造成瓦斯保护动作后,应提前布置故障变压器检修试验工作的安全措施。
12、确认变压器内部无故障后,应查明有载调压重瓦斯保护是否误动及误动原因。 关注下方微信公众号,在线模考后查看