试题详情
- 简答题如何预防高加满水?
-
1、机组每次大小修后做好高加水位保护试验,确认高加保护动作后高加入三通、出口阀动作灵活、一致、抽汽电动门、逆止门动作迅速;
2、控制室、就地各表计指标正确,各有关信号、光字牌投入正常;
3、机组运行中,经常检查高加水位正常,水位调整正常,疏水管不应振动;
4、机组跳闸后,确认抽汽电动门,逆止门联关,否则手动关闭。投高加时应先投入水位保护,高加投入后应就地确认各高加抽汽电动门在全开位;
5、机组在启动过程中和停机后,由于真空影响造成高加虚假水位,运行人员要正确判断,此时应开启高加旁路疏水门;
6、高加投切应严格按规程执行;
7、当高加高三值动作后,入口三通及出口角阀动作不一致时,应立即手动切除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看