试题详情
简答题 沉井在施工中会出现哪些问题,应如何处理?
  • 1.难沉问题
    增加沉井自重
    可提前浇注上一节沉井来增加沉井自重,或在沉井顶上压重物(如钢轨、铁块或沙袋等)迫使沉井下沉。对于不排水下沉的沉井,可以抽出井内的水已增加沉井下沉系数k,但要保证井底不产生流沙为前提。
    减小沉井外壁的摩阻力
    可以将沉井设计成阶梯形、 鈡形,或在施工中尽量使外壁光滑。亦可在井壁内埋设高压射水管组,利用高压水流软化井壁附近的土,且水流沿井壁上升而润滑井壁。若刃脚下土层阻力过大造成难沉,则可通过挖出刃脚下的土;如遇大块石等障碍物,必要时可以用小型爆破消除。若井内水位过高,可由潜水员进行水下清理障碍物。
    2.突沉问题
    设计成倒锥形沉井外壁,根据地层条件确定外壁斜率,计算下沉系数k时,要考虑井壁的正面阻力。
    井壁顶部设钢筋混凝土悬挑梁或钢翼架进行阻沉,以确保沉井不超过设计标高。
    沉井刃脚处设横梁(底梁),当沉井下沉过快时,该梁支撑在基坑底土体上,设置底梁时,应考虑沉井的对称、除土方便和确保施工人员的安全等因素。
    沉井顶部预埋螺栓,与临时性钢梁连接,此方法适用于小段面沉井,如边长6~7m以内的矩形沉井。
    增加刃脚的正面阻力,加大刃脚踏面宽度或分等级设置刃脚斜面。
    此外,对于排水下沉的沉井,可以采用井内注水或在刃脚下垫片石等做法,来控制沉井的下沉速度。
    3.深偏问题
    当沉井入土较浅,纠正倾斜时,可在沉井高的一侧集中挖土,以减少刃脚下的正面阻力;在低的一侧回填砂石,增加在沉井低的一侧的阻力,使偏差在下沉过程中逐步纠正。
    纠正位移时,可有意使沉井向偏位方向倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直至沉井底面中轴线的位置相重合或接近时,再将倾斜纠正,使沉井的倾斜和移位都在允许范围以内。
    当沉井入土深度较大,仅用上法纠偏有困难时,可在沉井高的一侧加重物或用高压射水冲送土层,沿沉井高的一侧井壁外面破坏土层结构,降低该侧被动土压力,再用井内偏挖土法纠偏;或井壁外侧挖土,以减小摩擦力。有条件时,还可以在沉井顶部加偏压重或水平拉力的方法来纠正。
    在下沉过多的一边停止挖土,以钢缆向下沉少的一边扳拉进行扶正。
    在刃脚遇到障碍物时,必须予以清除后再下沉。
    杜绝降水迫沉,不发生突沉,防止井底涌砂冒泥。
    对于采用套井施工的矿山沉井,应使向导装置可靠。
    4.抗浮问题
    沉井设计与施工中,如验算抗浮安全系数不够时,可采取加厚井壁或增加混凝土底板厚度措施;还可以采用在封底混凝土下部设置反滤层(粗砂或碎石),并在底板上设有与反滤层相通的抽水孔或集水井。沉井使用中,可随时抽出底板下面的地下水,使其不能产生对沉井底板的顶力,以达到减少浮力的作用。这种在沉井底板设置反滤层与集水井的结构对于干封底的沉井是很适用的。因为干封底的混凝土在未达到设计强度之前,不能承受过大的地下水压力。