简答题某工程2根PHC管桩的高应变动力检测,单桩预估极限承载力约30佣kN。某检测机构在高应变检测时使用2t重锤。在出具的检测报告中,将实际使用锤重约2t改为锤重3t,而且其高应变检测结果反映,该工程单桩极限承载力只达到设计极限承载力的约50%。后经委托其他检测单位对同2根桩高应变检测和同2根桩的静荷载试验,单桩极限承载力符合设计要求。请问:该检测机构有哪些违规之处?
  • 高应变检测中实际使用的锤重约2t,达不到《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106一2003)规定单桩设计极限承载力的1 . 0%一1. 5%,违反了第9.2.4条强制性条文;检测报告将实际使用锤重约2t改为锤重3t,存在检测弄虚作假违法行为;经验证,单桩极限承载力符合设计要求,说明该检测机构出具的该工程高应变检测报告严重失实。