试题详情
- 简答题试述脱硫系统工艺水中断的现象、原因及处理方法。
-
现象:
(1)补给水流量计无流量。
(2)补给水压力低报警。
原因:
(1)工艺水水源中断,如大厂循环水系统断水、管道泄漏、来水总门阀饼掉等。
(2)工艺水泵跳闸,而备用泵没有及时投入运行。
相应的处理方法是:
(1)打开旁路烟气挡板门。
(2)调整增压风机风量至零,停风机,关闭FCD出、入口挡板门。
(3)停运旋流器,浆液返回吸收塔,停运脱水机和真空泵。
(4)联系值长或单元长,询问来水是否正常,现场检查水泵及管路情况,尽快恢复供水。
(5)若工艺水系统短时无法恢复时,应停运其他设备。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 邹平六电#3吸收塔最上层单方向喷头的数量
- 脱硫系统运行中石灰石粉中断后,应()。
- 触媒升温还原时为什么一定要控制升温速度,
- 什么是汽蚀现象?汽蚀对泵有哪些危害?
- 一级除雾器出口、二级除雾器出入口冲洗的步
- 火电厂按年限划分为哪三个时段,对不同时期
- 防止吸收塔反应池内浆液发生沉淀的常用方法
- ZnO脱硫反应的特点是什么?
- ()不用于扑救600V以下的带电设备的火
- 进入水力旋流器的石膏悬浮切向流产生(),
- 简述水力旋流器的结构?
- 吸收塔液位过高及过低的危害?
- 湿式石灰石/石灰洗涤工艺分为抛弃法和回收
- 位于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区内的火
- 密封风机排出的压力应低于烟气的压力。()
- 大气污染是人类活动所产生的污染物超过自然
- FGD入口烟尘增加对脱硫系统有什么影响?
- 如何保证中变出口CO≤3%?
- 哪些情况下会导致旁路挡板门快开()?
- 单泵连续两次启动,时间间隔不小于()mi