试题详情
- 简答题SF6断路器有哪些优点?SF6断路器运行中有哪些注意事项?
-
S.F6断路器有以下优点:
(1)断口耐压高,SF6断路器因灭弧能力强,介质强度高,所有在同一额定电压下所需串联的断口数比少油断路器或空气断路器要少。
(2)允许断路次数多,检修周期长,由于SF6气体分解后还可以恢复,在电弧作用下的分解物不含有炭等影响绝缘的物质,而且在严格控制水分的情况下,生成的物质没有腐蚀性。因此,断路后气体的绝缘强度不下降,所有使检修周期延长。
(3)断路性能好,SF6断路器允许开断的电流大,灭弧时间短,无论开断电流是大是小,开断性能均优于空气断路器或少油断路器。
(4)额定电流大,由于SF6分子导热率高,对触头和导体的冷却效果好,内部又不存在氧气,即使在高温下也存在氧化问题,因而通流容量大。
(5)占地面积小,抗污染能力强
S.F6断路器在运行中有下列注意事项:
(1)定期检查断路器及操作机构运行情况,交、接班巡视必须记录SF6气体压力和温度。
(2)断路器投运前,应测定SF6气体微水量(8PPM,V/V),投运每三个月检测一次微水,直到稳定后,每年检测一次。
(3)巡视检查中发现有异味(“臭皮蛋”味)必须立即立刻现场,报调度及上级部门,并做好记录。
(4)长期停运的设备,在投运前,应由检修人员检修,试验合格方可合闸送电,处于备用状态的开关,可不经任何试验,即可按调度命令合闸送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看