简答题某木质家具厂有一装配生产厂房,长、宽、高分别为95m、40m、22.5m,共四层,耐火等级为二级,框架结构,该厂房的外墙上有80樘宽2.0m,高3.0m的外窗,请分析以下问题: (1)请确定该厂房的火灾危险性。 (2)对其进行防火分区划分。 (3)对该建筑物进行消防设施配置。
  • (1)因为该厂房是木制家具的装配厂房,建筑高度为22.5m,因此定为丙类多层生产厂房。
    (2)因为该丙类多层厂房耐火等级为二级,因此其每个防火分区最大的允许面积为4000m2,而该建筑物每一层的面积均不超过4000m2,因此每层划分一个防火分区。
    (3)根据规范要求该建筑应该配置的消防设施有:
    1)室外消火栓系统。因为该厂房体积为95×40×22.5=85500m3,根据《建筑设计防火规范》规定该建筑物的室外消火栓用水量不小于40L/s,因为每个室外消火栓的用水量为10~15L/s,因此该建筑物需要4个室外消火栓。
    2)室内消火栓系统。《建筑设计防火规范》的规定,占地面积大于300m2厂房应设DN65的室内消火栓,所以该建筑应设置室内消火栓。其消防水量、每一层的消火栓个数,应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且用水量不应小于10L/s,同时使用水枪不少于2只。
    3)自动喷水灭火系统。《建筑防火设计规范》规定,占地面积大于1500m2的木器厂房应设自动灭火系统,因此该厂房应设置自动喷水灭火系统。该厂房自动喷水灭火系统的设置场所火灾危险等级应为中危险级Ⅱ级,其喷水强度不应小于8L/min·m2,作用面积不应小于160m2
    4)防排烟系统。《建筑设计防火规范》的规定,丙类厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。因为该建筑物的开窗面积为480m2,二每层地面面积为3800m2,开窗面积超过了地面面积的5%,因此可考虑采用自然排烟。
    5)火灾自动报警系统。《建筑设计防火规范》规定,任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的木质家具厂房应设火灾自动报警系统,所以应设置火灾自动报警系统,且采用集中火灾报警控制系统。
    6)安全疏散设施。《建筑设计防火规范》规定,丙类厂房应在安全出口或疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应采用“安全出口”作为指示标识,该厂房所有安全出口或疏散门上方均设灯光疏散指示标志灯,符合规范要求。
    7)灭火器。《建筑设计防火规范》规定,除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场均应按《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置灭火器。该厂房灭火器配置场所的危险等级为中危险级,火灾种类为A类火灾。