试题详情
简答题某汽车站候车室,为单层建筑,长宽分别为60m和12m,建筑髙度4.5m,耐火等级为二级,室内没有设置消火栓系统和自动喷水灭火系统,仅配置有灭火器。2014年3月20日工作人员对其进行防火检查时发现该候车室的两个对角线墙角各放置一个灭火器箱,箱体正面标示为“灭火器”,经测量字体尺寸为20mm×60mm,每个箱体内有两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火器的生产日期为2006年10月,最近一次维修时间为2011年10月,灭火器压力指示器表盘指针指示在红色区域。请分析该候车室灭火器存在的问题。
  • 该候车室灭火器存在的问题主要有以下几点:
    1)由以上可知该候车室的建筑面积为720m2,在民用建筑灭火器配置场所中属于严重危险级,火灾类型主要为A类火灾,严重危险级场所单具灭火器的最小配置灭火级别为3A,而该场所配置的MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器的灭火级别为2A,该场所应该配置MF/ABC5或MF/ABC6磷酸铵盐干粉灭火器。
    2)该候车室仅在两个对角线墙角各放置一个灭火器箱,即两个灭火器配置点,其保护半径不能满足要求。对于A类火灾的严重危险级场所,手提式干粉灭火器的保护半径为15m,因此至少应设置3个点,每个设置点配备两具MF/ABC5或MF/ABC6磷酸铵盐干粉灭火器。
    3)灭火器箱体上的标志不满足要求,箱体正面应标注中文“灭火器”和英文“Fireextinguisher”,字体尺寸(宽×高)不得小于30mm×60mm,并且字体要醒目、均匀、完整。
    4)灭火器维修不及时。手提式干粉灭火器出厂满五年首次维修后每2年维修一次,因为灭火器的生产日期为2006年10月,最近一次维修时间为2011年10月,距检查时间已超过两年,所以维修不及时。
    5)灭火器压力不满足要求。灭火器压力指示器表盘指针指示在红色区域,说明压力低需要再充装。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看