- 简答题为什么要测量跳合闸回路电压降?怎样测量?怎样才算合格?
-
测量跳合闸回路电压降是为了使断路器在跳合闸时,跳、合闸线圈有足够的电压,保证可靠跳、合闸。
跳合闸回路电压降测量方法如下:
(1)测量前应先将合闸熔断器取下。断路器在合闸位置时测量合闸线圈电压降,将合闸回路接通(如有重合闸时应先将重合闸继电器中间元件按住),用高内阻直流电压表与合闸线圈两端并接,然后短接断路器的合闸辅助触点,合闸继电器动作,即可读出合闸辅助线圈的动作电压降。
(2)断路器在跳闸位置时测量线圈电压降,将保护跳闸回路接通,用高内阻直流电压表(万能表即可)并接在跳闸线圈两端,短接断路器的跳闸辅助触点使跳闸线圈动作,即可读出跳闸线圈电压降。跳闸、合闸线圈的电压降均不小于电源电压的90%才为合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看