试题详情
- 简答题如何判断低压载波表故障?
-
若整个台区的低压户表都采集不到,新上台区则检查台区供电范围是否正确。若集中器以前能成功抄表,现在不行,则一般是终端载波模块故障,更换终端。
若出现部分低压户表抄表故障,则找到故障低压户表的安装点,通过红外,用手持抄控器现场抄读电能表,确认表地址正确、电表工作正常。
对于载波通信的故障表,可通过手持抄控器,用载波现场抄读电能表,若不能成功,则说明低压户表载波模块故障,更换电表。
对于RS485通信的故障表,可按台区总表通信故障判断方法。
对于通过无线采集通信的低压户表,可先用判断RS485通信故障的判别方法区分是低压表故障还是采集器接口故障,再测试无线通信模块,主站读取现场路由方式,更换当地采集器或在中间节点增加无线中继模块。 关注下方微信公众号,在线模考后查看