试题详情
- 简答题什么是统计法?带电作业危险率如何计算?
-
统计法是根据系统过电压与绝缘放电电压的统计分布规律(正态分布),将绝缘体受到过电压作用时发生的放电概率限制到可以接受的微小程度(数学上一般以10-5表示),带电作业危险率(R0)可由下式计算求得:
P0(U):操作过电压幅值的概率密度函数;
Pd(U):作业间隙在幅值为U的电压下击穿的概率分布函数。 关注下方微信公众号,在线模考后查看