简答题DL741—2001《架空送电线路运行规程》对重污区的要求是如何规定的?
  • (1)重污区线路外绝缘应配置足够的爬电比距,并留有裕度;
    (2)应选点定期测量盐密,且要求检测点比一般地区多,必要时建立污秽实验站,以掌握污秽程度、污秽性质、绝缘子表面积污速率及气象变化规律;
    (3)污闪季节前,应确定污秽等级、检查防污闪措施的落实情况,污秽等级与爬电比距不相适应时,应及时调整绝缘子串的爬电比距、调整绝缘子类型或采取其他有效的防污闪措施,线路上的零值绝缘子应及时更换;
    (4)防污清扫工作应根据盐密值、积污速度、气象变化规律等因素确定周期及时安排清扫,并保证清扫质量。污闪季节中,可根据巡视及检测情况,临时增加清扫次数;
    (5)应建立特殊巡视责任制,在恶劣天气时进行现场特巡,发现异常及时分析并采取措施;
    (6)做好测试分析,掌握规律,总结经验,针对不同性质的污秽物选择相应有效的防污闪措施,临时采取的补救措施要及时改造为长期防御措施。