试题详情
- 简答题简述JGJ/T23-2011标准中泵送混凝土中统一侧强曲线的适用条件。
-
1.混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准;
2.采用普通成型工艺;
3.采用符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》规定的模板;
4.蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;
5.自然养护且龄期为14—1000d;
6.抗压强度为10—60MPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看