试题详情
- 简答题简述干粉灭火系统检测内容和方法。
-
(一)喷头
1.检测内容及要求
喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其他机械性损伤,有型号、规格的永久性标志。
2.检测步骤
对照设计文件查看喷头外观。
(二)储存装置
1.检测内容及要求
1)干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志符合设计要求。
2)驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。
2.检测步骤
1)对照设计文件查看干粉储存容器外观。
2)查看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。
(三)功能检测
1.检测内容及要求
1)模拟干粉喷放功能检测。
2)模拟自动启动功能检测。
3)模拟手动启动/紧急停止功能检测。
4)备用瓶组切换功能检测。
2.检测步骤
1)选择试验所需的干粉储存容器,并与驱动装置完全连接。
2)拆除驱动装置的动作机构,接以启动电压相同、电流相同的负载。模拟火警,使防护区内1只探测动作,观察相关设备的动作是否正常(如声、光警报装置);模拟火警,使防护区内另1只探测动作,观察复合火警信号输出后相关设备的动作是否正常(如声、光警报装置,非消防电源切断,停止排风,关闭通风空调、防火阀,关闭防护区内除泄压口以外的开口等)。
3)拆除驱动装置的动作机构,接以启动电压相同、电流相同的负载,按下手动启动按钮,观察有关设备动作是否正常(如声、光警报装置,非消防电源切断,停止排风,关闭通风空调、防火阀,关闭防护区内除泄压口以外的开口等);人工使压力信号器动作,观察放气指示灯是否点亮。重复自动模拟启动试验,在启动喷射延时阶段按下手动紧急停止按钮,观察自动灭火启动信号是否被中止。