- 简答题小接地电流系统的零序电流保护,可利用哪些电流作为故障信息量?
-
小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列电流作为故障信息量:
(1)网络的自然电容电流。
(2)消弧线圈补偿后的残余电流。
(3)人工接地电流(此电流不宜大于10~30A,且应尽可能小)。