试题详情
- 简答题大型水、火电厂接入系统设计应对哪些主要电气设备参数提出要求?
-
1)水轮发电机是否调相或进相运行;
2)发电机的励磁方式、功率因数;
3)汽轮发电机组承担调峰能力的要求;
4)确定电厂内是否装设高压并联电抗器,并初步提出并联电抗器容量、台数、装设地点及其电压等级(包括中性点装设的小电抗);
5)主变压器的参数规范,包括额定电压、容量、台数、阻抗、调压方式(有载或无励磁),调压范围、分接头以及主变压器中性点接地方式(当经电抗接地时,要包括其参数);
6)对新增断路器技术参数提出要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看